消火栓箱壁厚

2022-09-06 10:33:55 98人阅读
消火栓箱壁厚有要求吗?GB14561规定过壁厚不小于1.2mm,可是现在这个规范已经废止,还需按这个要求吗?

2人参与回答

  • 整天不吃正经

    是的。

    参照GB14561-2019

    5.3 材料

    5.3.1 箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板材料制造,也可使用符合5.4要求的其他材料。

    5.3.2 消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。

    5.3.3 镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。

    5.3.4 消防水带挂架、托架和水带盘应用耐腐蚀材料制成,若用其他材料应进行耐腐蚀处理。

    5.3.5 箱内配置的消防软管卷盘的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件,应用铜合金材料制造,也可用强度和耐腐蚀性能不低于上述材质的其他材料。

    5.3.6 铜合金应符合GB/T1176的规定。

  • 青藤缭绕
    根据GB14561?2003国家标准中5.11.1条规定:必须刮开箱体涂层,然后进行测量,箱体涂层厚度不计入箱体厚度。使用千分尺进行测量,测量精度要求到0.01mm,箱体应采用薄钢板或铝合金材料。箱体除涂漆层净厚度不小于1.2mm,箱门玻璃厚度不小于4mm。 扩展资料: 注意事项: 板材质量的影响。