办公室有哪些消防设施

2021-01-29 12:34:19 119人阅读
办公室有哪些消防设施

4人参与回答

  • 果冻泥q

    装修办公室属于公共场所,对消防设计是要有一定要求的,我们总结几点给大家分享一下,主要有五大要素。

    1、喷淋,自动喷水灭火系统

    2、烟感,自动感应火灾系统

    3、排烟,门窗排烟和烟道排烟

    以上这些属于消防设施。

    4、办公室装修材料,墙面天花都需采用不可燃材料A级,地面最低要求可以用阻燃材料B1级

    5、平面布局,大于120平米须有2个通道(开2个门),公共通道宽度不小于1.4米。

    其次,办公室设计还要给员工有一种温馨的感觉,让员工觉得像是在家里一样轻松,大方得体,井井有序,想必这样的办公室每个员工都会喜欢的。

  • 心理学Max

    办公楼5层以上或者超过10000立方米体积的需设置消火栓设置集中回风系统(即中央空调等)且面积超过3000平方米的应设置喷淋;以及设置在高层建筑内(建筑高度大于24米)的办公楼应设置喷淋、报警

  • 野吾映子

    干粉灭火器5个 装在进门的位置 应急灯应该在门口附近的墙上,安全出口标志要连续指示到安全楼梯(通道)

  • 梦舞百年

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。