办公室有哪些消防设施
4人参与回答
-
果冻泥q
装修办公室属于公共场所,对消防设计是要有一定要求的,我们总结几点给大家分享一下,主要有五大要素。
1、喷淋,自动喷水灭火系统
2、烟感,自动感应火灾系统
3、排烟,门窗排烟和烟道排烟
以上这些属于消防设施。
4、办公室装修材料,墙面天花都需采用不可燃材料A级,地面最低要求可以用阻燃材料B1级
5、平面布局,大于120平米须有2个通道(开2个门),公共通道宽度不小于1.4米。
其次,办公室设计还要给员工有一种温馨的感觉,让员工觉得像是在家里一样轻松,大方得体,井井有序,想必这样的办公室每个员工都会喜欢的。
-
心理学Max
办公楼5层以上或者超过10000立方米体积的需设置消火栓设置集中回风系统(即中央空调等)且面积超过3000平方米的应设置喷淋;以及设置在高层建筑内(建筑高度大于24米)的办公楼应设置喷淋、报警
-
野吾映子
干粉灭火器5个 装在进门的位置 应急灯应该在门口附近的墙上,安全出口标志要连续指示到安全楼梯(通道)
-
梦舞百年
常见的消防设施器材:
1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。
2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。
3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。
4、应急灯、安全指示灯。
消防设施的保养与维护
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。
4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。
5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。
6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。
7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答