    就是你这个实验,希望达到的一个指标,比如测量精度0.1%。那么假设你每次测量,精度都超过这个就说明你已经达到了。如果有一次测量没有达到,就说明你的测量有问题。要去分析。

  • 大不了一刀超神

    气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。

    可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。

  • 小竹达夫

    设计参数也就是设计时的参变量,是一些在设计时随着工程的不同而变化的变量,它是影响最终设计结果的一个决定性因素,也是我们在工程设计时需要准确把握的设计参数。气体灭火系统的设计参数主要有:

    1、防护区的建筑面积、高度。

    气体灭火系统的设计对防护区的建筑面积和体积都有限制,不同形式的气体灭火系统对防护区的面积和体积都有不同程度的限制,如采用管网灭火系统时,一个防护区的面积宜控制在 800m2以下,且容积宜控制在 3600m3以下;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积宜控制在500m2以下,且容积宜控制在1600m3以下。

    2、防护区密封的程度。

    在气体灭火系统的防护区围护结构上不应开设敞开的门窗洞口,否则气体灭火系统动作后将会造成喷放的灭火剂溢散出去,降低灭火的气体浓度,减小灭火的成功率。在设计时必须要在围护结构上开设敞开的门窗洞口时,该门窗洞口应具有能手动和自动关闭的功能,在喷放灭火剂前,应能自动关闭除泄压口外的防护区内的其他门窗洞口。

    3、灭火剂的灭火浓度、喷放时间。

    对于气体灭火系统其灭火浓度和喷放时间由于使用的灭火剂不同和防护的对象不同而有不同的要求。如七氟丙烷气体灭火系统在防护图书馆、档案馆等场所时灭火浓度宜采用10%,喷放时间宜为10秒钟;一般的固体物质的表面火灾,其设计的灭火浓度一般为5.8%,喷放时间宜为10秒钟;对于通讯机房则要求喷放时间不大于8秒钟就行了。这要求我们在设计时要根据防护对象、灭火剂的选择等因素和规范的要求来进行具体的方案设计。

    4、泄压口面积。

    在全封闭的防护区,应该设置气体泄压口,七氟丙烷气体灭火系统的泄压口应设置在防护区的净高度2/3以上的部位,且气体泄压口宜设置在防护区的外墙上。泄压口的面积应按规范规定的相应气体灭火系统要求来计算。如防护区门窗的缝隙没有设置设密封条或设置有防爆泄压的设施时可不设泄压口。

    5、安全疏散要求。

    防护区应设置满足规范规定的安全出口,使其能保证防护区内的人员能在30秒内疏散完毕,且防护区的疏散门应朝向外部开启并应能自动关闭。这是为了确保人员在气体灭火系统开启前能安全撤离防护区。

    6、毒性反应浓度的控制。

    有毒性反应浓度(LOAEL)是由于气体灭火剂的毒性影响而使人产生非正常生理反应的气体灭火剂的最小浓度,它是我们判断气体灭火剂是否能安全使用的重要依据。常用的七氟丙烷灭火剂的有毒性反应浓度(LOAEL)是10.5%;IG541有毒性反应浓度(LOAEL)是52%。这是我们在设计时一定要注意的数值,千万不能超过这个浓度。

  • 阳光暖心eva

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 轻绫晓梦

    C答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小