灭火器级别a多少平方米

2022-06-14 13:14:16 148人阅读
灭火器级别a多少平方米

6人参与回答

  • 围城战甲

    2A,表明它消灭固体初期火灾的能力。

    为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。

    2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。

  • 龚懒袒

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 安西丁室

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 鱼儿inwater

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。 2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。 3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。 4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。 5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 台湾乐高精机

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 金句帝

    1、具体的要参照“建筑灭火器配置设计规范” 2、首先,确定商场的火灾危险等级,一般是中危险级 3、查找灭火器每A能保护的面积,然后进行计算(比较复杂,还涉及到保护半径,每个点设置两个以上等具体要求),计算结果再减掉配置消火栓、自动灭火系统后应减掉的部分。

    4、一般的干粉灭火器灭火级别是5A,保护的面积是75平方米。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听