消防设施设置场所怎么巧记

2022-06-14 13:14:29 149人阅读
消防设施设置场所怎么巧记

6人参与回答

  • 大风呼啸中

    一般我都不填写,直接勾选了前面有的系统就好了。如果要填写的话,你可以大致的指出,你的这个工程里面,哪个部分设置了消防系统。比如喷淋系统的设置场所:房间、走道、车库等。其他类推

  • 大家都记得带的

    建筑消防设施使用中存在损坏,占用,停用,过期或者是封闭堵塞现象;要求任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

  • 兰景梦

    是需要设置的,因为控制室需要24小时有人。有的基本都设置在保安门卫处或者工厂24都有人的工程部门值班室等等。

    再小的项目,既然装了,就必须能起到作用。安装在一个没有监管的地方,万一出啥事,这东西是没有人能承担起的责任。

    建议这种责任不要乱抗,按照规范来。

  • 最爱大肥猫

    现在都要求有个微型消防站,配备水,泡沫,干粉灭火器,以及水罐移动灭火器,消防斧,消防靴,应急救援箱,楼道里必须有固定式消防栓,里面至少一盘20米底压水带,一把直流水枪,消防栓的位置应设置在楼道中间部分,超出水带长度的要不加一盘水带,要不再配备一个消防栓。

    楼道必须有消防应急通道,有电梯的必须有消防员专用电梯或者电梯有消防员模式,超过一定楼层的至少要有两个逃生楼梯,暂时这些,不懂追问(纯手打,用心回答,谢谢)

  • 温fang芳

    自动报警系统,自动灭火,防火门,安全通道灯,应急照明等。

  • 野吾映子

    幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。