消防检测应该在哪个部门

2022-06-14 14:30:33 470人阅读
消防检测应该在哪个部门

7人参与回答

  • 好仕多磨

    检测是第三方有检测资质的公司来做的,消防验收是当地的消防大队人来验收。

  • 召康奏狸

    董事长-(审计部)-总经理:接下来就是各部门: 副总经理:

    1.财务部;

    2.行政部副总经理:1业务事业部;2.预算事业部总工程师:1.检测事业部;2.维保事业部;

    3.报告事业部以上是消防检测维保总公司。

    纯手打。

  • 猪小蜜

    应由区消防部门统管,辖区消防大队,公安局消防部门协管

  • 好人易老ggg

    消防检查归所在地的公安和消防部门管理。一般的平时指导检查有公安派出所,在消防施工和验收检查时,有消防部门管理。

  • 镭客窘

    1、这个应该在交房前由建设单位负责消防检测2、应该由建设单位负责(或施工单位)

  • 大古是英雄

    在设计时应满足以下要求:一、室外消防给水管网应布置成环状。

    在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。四、在设计单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。七、在单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。

  • 金平奈绪美摩羯

    消防检查一般由公安消防机构【即各地的公安消防总队、支队、大队】消防防火处来负责检查的。如果检查面广可由当地政府组织,消防处的专管员,当地派出所还有安全办的实行联合检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题