建筑防火设计规范有几种

2022-06-14 15:55:48 247人阅读
建筑防火设计规范有几种

6人参与回答

  • 堀江侧早

    公共建筑消防设计规范可参考:GB50016- 建筑设计防火规范条文整理(公共建筑项目)

    公共建筑消防设计规范应注意如下10点:

    (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

    (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。

    (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。

    (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。

    (5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。

    (6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

    (7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。

    (8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。

    (9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。

    (10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

  • 老唐呀

    建筑设计防火规范gb50016-2006

    高层民用建筑设计防火规范gb50045-95【2005版)

    民用建筑设计通则gb50352-2005

    以上为最新的。电子文件更新比较慢的,我还没去找。

  • 心灵捕手gavin

    建筑消防设计规范主要是GB50016-的建筑防火设计规范。

    建筑消防设计规范的主要依据是建筑防火设计规范,其次是参照GB50116-的自动报警系统设计规范和GB20084-2005的自动喷淋设计规范,还有的就是GB17945-2010应急照明技术规范和GB50974-的消火栓及消防给水技术规范,以及GB 25204-2010自动跟踪定位射流灭火系统、GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范等专业的设计规范规定。

    详见我的网盘规范文件夹分类的水、电、暖、建筑等分类。

  • 神冥爱sky

    就目前就一个现行的消防防火版本,其它失效。下面是现行标准:

    1、《GB50016-2006建筑设计防火规范》

    2、《GB50045--95高层民用建筑设计防火规范》

    3、GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》

    4、《GB50261-96【2006】自动喷水灭火系统施工及验收规范》

    5、《GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范》

    6、《GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范》

    7、《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》

    8、《GBT50116-1998火灾自动报警系统设计规范》

  • 我是环保人啊

    1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

    2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005

    3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95【2001年修订版】

    4、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005

    5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

    6、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

    7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

    8、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98

    9、《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

    10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

    12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005

    15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92

    16、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005

    17、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005

    18、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

    19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

    20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

    21、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

    22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

    23、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

    24、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

  • 红色蒲公英zty

    《建筑设计防火规范》GB50016--附录A对建筑高度的计算有明确规定,现摘录如下:1建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。2建筑屋面为平屋面【包括有女儿墙的平屋面】时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。3同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。4对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。5局部突出屋顶的晾望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。6对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。