哪些灭火系统有预制

2022-06-14 17:42:54 374人阅读
哪些灭火系统有预制

6人参与回答

  • 地下铁产

    看你按什么原则分类了1、按灭火方式:全淹没和局部淹没2、按灭火剂:七氟丙烷、热气溶胶、IG5413、按安装方式:管网式、预制式

  • 默默懂自己

    B答案解析: 预制灭火装置安装检查要求:①同一防护区设置多台装置时(不超过10台),其相互间的距离不得大于10m。

    能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;②防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。

  • 新未来之星

    按一定的应用条件,信达消防将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。

  • 我是小贤babe

    预制灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放等组件等预先设计、组成成套且具有联动控制功能的灭火系统。 热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。

  • 木登色气王求

    从题目理解,应该是指气体灭火系统有管网和无管网的区别。

    按《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005条文

    6.0.8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。

    的规定,无管网灭火系统(预制)的充装压力不应大于2.5MPa。

    那么只有七氟丙烷符合这个要求,IG541一般是15或者20MPa(20℃),二氧化碳工作压力是5.7MPa(20℃),都不能做柜式。

    下面以七氟丙烷灭火系统为例,说明有管网和无管网灭火系统的区别。

    七氟丙烷灭火系统按有无管网分类,气体灭火系统分为管网灭火系统、无管网灭火系统。

    1、管网灭火系统

    管网灭火系统定义:灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。

    管网灭火系统又分为单元独立系统和组合分配系统两大类。

    1、单元独立系统是只保护一个防护区的系统,没有选择阀,每个防护区都独立对应一套气体灭火剂储存装置。

    2、组合分配系统是两个或两个以上防护区,通过选择阀的选择分配,共用一套气体灭火剂储存装置(按最大防护区的量计算)。这种方式可以大大节约工程造价。

    1.1、单元独立系统

    单元独立系统是指一个保护区设立一套系统,由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区域的构成形式,用于有特殊要求的场所和独立的防护区。

    当防护区火灾发生时,火灾报警灭火控制器发出指令打开启动瓶的电磁驱动器,释放启动气体。启动气体通过启动管路,打开灭火剂储瓶容器阀,释放灭火剂。灭火剂经高压软管、液体单向阀进入集流管、灭火剂输送管道、喷嘴向防护区喷洒灭火剂,实施灭火。

    单元独立系统结构:

    单元独立系统

    1.2、组合分配系统

    组合分配系统是指多个防护区共设一套系统,由一套公共的灭火剂储存装置对应几套管网系统,通过驱动气体单向阀和选择阀的控制,保护两个或两个以上防护区的构成形式,能对整体实行综合保护,但不具备对各个防护区同时灭火的功能。本系统除采用驱动气体单向阀和选择阀组合分配控制外,其余与单元独立系统相同。

    本系统通过并联启动瓶、驱动气体单向阀、选择阀、启动管路形成的分配组合,以实现控制和供灭火剂的系统。它适用于两个防护区以上的多单元保护,它的特点是每个防护区均单设自己的启动瓶和选择阀,而储存灭火剂的瓶组是共用的。灭火剂储瓶的数量是按最大防护区需要而设置,而不是所有防护区所需数量的叠加。这一组合方式是基于几个防护区同时发生火灾的概率极小而设计的,该设计为多区保护减小了一次性投资。

    当任意一个防护区发生火灾时,与该系统相配的火灾报警灭火控制器会发出指令打开与此防护区相对应的启动瓶电磁驱动器,释放启动瓶的气体,启动气体通过启动管路首先打开该防护区的选择阀,然后再经过驱动气体单向阀打开所需相应数量的灭火剂储瓶容器阀,使灭火剂经高压软管、液体单向阀、集流管、连接管、集散管、已打开的选择阀及灭火剂输送管道,输送到火灾防护区。这一动作都是通过加在启动管路上的驱动气体单向阀和集散管上的选择阀完成的。驱动气体单向阀限制了启动气体只能流向设定的选择阀、打开已设定数量的灭火剂储瓶,并流向设定的防护区,从而完成了用最大保护区设置瓶数、保护多区的组合分配。

    组合分配系统结构:

    组合分配系统

    2、无管网灭火系统

    无管网灭火系统,又称为预制灭火系统,是将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套的灭火系统。

    无管网灭火系统可分为柜式灭火装置和悬挂式灭火装置。

    2.1.柜式灭火装置

    柜式气体灭火装置由灭火剂瓶组、电磁型驱动装置、金属软管、信号反馈装置、喷嘴、柜体等组成,不需安装灭火剂输送管道,不需设置专用的储瓶间。装置设置在防护区内,当火灾发生时,直接向防护区喷射灭火剂,灭火剂无管路损失,灭火速度更快、效率更高。装置具有自动、手动两种启动方式。

    柜式灭火装置根据柜体内钢瓶的数量分为单瓶组柜式灭火装置和双瓶组柜式灭火装置。

    柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组)结构图

    柜式单瓶组

    柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)结构图

    柜式双瓶组

    2.2悬挂式灭火装置

    悬挂式灭火装置根据启动方式可分为电磁型和温感型悬挂式灭火装置。

    电磁型悬挂式灭火装置

    电磁型悬挂式灭火装置

    温感型悬挂式灭火装置

    温感型悬挂式灭火装置

  • 大风呼啸中

    1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

    2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。

    3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。

    4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。

    5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。

    6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。

    7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。

    8)灭火浸渍时间应符合下列规定:

    ①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。

    ②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。

    9)灭火设计用量应按下式计算:

    W=C2?Kv?V

    式中W----灭火设计用量(kg);

    C2----灭火设计密度(kg/m3);

    V----防护区净容积(m3);

    Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。