闭式自动灭火有那几种

2022-06-14 18:45:07 93人阅读
闭式自动灭火有那几种

5人参与回答

  • 任先森你不懂贞

    开式喷头一般用于雨淋自动灭火系统中,而闭式喷头一般用于自动喷水灭火系统中,两者的安装方法都一样,只是系统的工作原理不同。在不同环境温度场所内设置喷头时,应严格按照环境摄度来选用喷头等级。

    1.闭式喷淋头:内置玻璃球,玻璃球顶住喷头的密封垫,当发生火灾时,球内的液体受热膨胀压力升高,当压力达到规定值时,玻璃球爆裂,密封垫失去支撑,压力水喷出灭火。用于消防喷淋系统中,消防喷淋系统管网内有水压,当玻璃球爆破时,管网里的水自动喷洒,形成灭火。

    2.开式喷淋头:无内置玻璃球,喷水口为开式,水压经过喷淋头直接喷洒,开式喷淋头由本体、支架和溅水盘组成。一般用于雨淋灭火系统中,与火灾自动报警系统联动使用,当现场发生火灾,火灾自动报警系统收到信号后,控制雨淋阀开启,水压直接经过喷淋头喷洒,形成大范围灭火。 扩展内容: 开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 雨淋喷水灭火系统雨淋喷水灭火系统也称洪水系统,提供整体保护的系统。 特点:工作时所有喷头同时喷水,瞬间喷出大量水覆盖或者阻隔整个火区,以控制燃烧凶猛,蔓延迅速的火灾。 组成:开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施等组成,组成部分与预作用喷水系统相似,只是喷头为开式。 范围:严重危险级别的建筑物内,均宜采用雨淋喷水灭火系统。 1.消防水池 2.消防水泵

    3.闸阀

    4.止回阀

    5.消防水泵结合器6.雨淋报警阀 7.报警控制器 8.声光报警器 9.感温感烟探测器 10.蝶阀 11.高位水箱 12.开式喷头工作原理: 平时,雨淋系统传动管网内充满了与进水管中相同压力的水,此时雨淋阀由于传动系统中的水压作用能够而紧紧关闭,发生火灾时,火灾探测器向控制器送出火灾信号,控制器发出声光报警并输出控制信号,打开传动管网上的传动阀门,放出压力水,由于来不及补水,雨淋阀前后压力差作用下瞬间打开,压力水立即充满管网并经过开式喷头喷水,实现对整个火区的灭火或控制。 水幕系统水幕系统喷头呈1~3排排列,将水喷洒成水幕状,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延,冷却防火隔绝物,增强其耐火性能,并能扑灭局部火灾。 组成:水幕喷头,管道系统,控制阀。 范围:不直接用于灭火,冷却简易防火分隔物,提高耐火性能,阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延扩大。 工作原理: 水幕系统的作用方式和工作原理与雨淋系统相同,当发生火灾时,由火灾探测器或人发现火灾,电动或手动开启控制阀,然后系统通过水幕喷头喷水,进行阻火、隔火或冷却防火隔断物。控制阀可以是雨淋阀、电磁阀和手动闸阀。 水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。 水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。 水喷雾灭火系统水喷雾灭火系统与雨淋系统基本相似,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 特点:喷出的水为锥形状水雾。 组成:由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成。 优点:水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。 目的:灭火,适用于固体火灾/电器火灾闪电高于60度的液体火灾。 范围:防护冷却,适用于可燃气体和甲乙丙类液体的生产储存装置或装卸设施的防护冷却。 区别:水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。 工作原理: 水喷雾灭火系统利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。

  • 逝去的乌托邦惭

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。

    通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。一、湿式自动喷水灭火系统湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。(一)湿式系统的工作原理湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,消防控制室接到信号,启动水泵供水。【二】系统的适用范围和使用要求 1.适应范围湿式自动喷水灭火系统在国内外安装使用已有100多年历史了,有较丰富的设计安装和管理经验,系统的可靠性好。在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所【不能用水扑救的建筑物和场所除外】都可采用这种系统。2.系统特点湿式自动喷水灭火系统主要有以下一些特点: 【1】结构简单,使用可靠湿式自动喷水灭火系统与其它自动喷水灭火系统比较,结构最简单,仅需湿式报警阀、喷头和必要的供水设施便可工作,系统充水后管理简单易行。【2】系统施工简单。湿式系统的喷头安装方向,可根据吊顶形式或美观、安全的要求,向上或向下安装,灵活方便。与其它系统比较,湿式喷水灭火系统的施工中,对其管道接头、敷设坡度等的要求都不像干式系统或充气预作用系统那样严格,因此施工比较简单。【3】灭火速度快、控火效率高。湿式系统由于管网经常充以有压水,一旦发生火灾,系统在喷头开启后,能迅速出水灭火,灭火、控火效果较干式系统要好。【4】系统投资省,比较经济。由于湿式系统简单,安装省工,管理方便,所以建设投资和经常性的管理费均比其它系统要少。【5】适用范围广。湿式自动喷水灭火系统能广泛应用于环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物或场所。基于以上特点,湿式系统是目前世界上应用最广泛的一种系统。【三】系统组件和使用要求湿式自动喷水灭火系统主要由喷头、湿式报警阀、管网、水流指示器等组成。这些组件除能用在湿式自动喷水灭火系统上外,还可分别使用在其它自动喷水灭火系统上。1.闭式喷头自动喷水灭火系统的主要部件是喷头。闭式喷头实际上是一种由感温元件控制开启的喷头,它在火灾的热气流中能自动启动,不能恢复原状,这也就是我们常说的感温释放器,它在预定的温度下使得喷头能自动开启、喷水、灭火。喷头的动作温度以公称动作温度表示。根据建筑环境的不同要求,喷头的公称动作温度又分为几档,最常用的是68℃喷头。喷头由喷头本体、感温元件、溅水盘等组成。喷头本体可以是铸铜的、热压的或装配式的,用螺纹连接在配水支管上,喷口是一个一定口径的直型或锥形孔口,喷头本体的两根轭臂下端接溅水盘,感温元件在孔口和轭臂端之间,关闭喷口。当环境温度上升到足以引起感温元件动作时,感温元件失去支撑力,管网里的压力水冲开喷口的密封片,水束冲击到溅水盘上,形成抛物面状均匀洒水。【1】喷头的分类喷头的种类很多,可以根据感温元件、公称动作温度、溅水盘形式和喷头的结构形式对喷头进行分类。这里仅简介按公称动作温度分类的情况。制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。

  • 小成成xcx

    高压细水雾自动灭火系统开式和闭式,工作原理不同,组成部件不同。

    式系统:

    主要由水源、供水装置(泵组)、开式分区控制阀、开式喷头、管网及火灾自动报警联动设备等组成。

    工作原理:准工作状态下,分区控制阀后分配管网不充水,仅在供水干管中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa )。当火灾发生时,火灾探测器发出报警信号后,通过火灾报警联动控制器自动打开开式分区控制阀和泵组,使整个保护区域所有喷头同时喷洒细水雾灭火。

    闭式系统:

    主要由水源、供水装置(泵组)、湿式分区控制阀、闭式喷头、管网等组成。

    工作原理:准工作状态下,整个管网中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa)。发生火灾时,火场温度上升,当温度达到或超过喷头热敏元件公称动作温度时,热敏元件动作,闭式喷头开启。闭式分区控制阀组内的流量开关动作,并将状态信号反馈至消防控制中心,联动相应防护分区喷洒指示灯点亮;管网压力随之下降,稳压泵启动,运行15s后管网压力若未达到1.2MPa,则消防泵启动,喷头以额定工作压力喷洒细水雾灭火。

  • 这个吃货爱偷懒

    开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

    闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

    相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

  • 琴亚占

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听