感烟探测器的安装间距
2022-09-06 10:56:11
817人阅读
感烟探测器的安装间距是多少
3人参与回答
-
寂寞的大笨牛
感烟探测器在一般场合安装都是按照平方来计算,只有在宽度小于3米的走廊安装的时候是按照长度来计算的。在宽度小于3米的走廊安装时,两个相邻感烟探测器之间的距离不大于15米,两端感烟探测器离端墙的距离不大于7.5米。
-
明夜流风
每只烟80m2两只烟感间距8M
-
牛是唯一
一般3米,要看现场有横竖粱而定