消防箱的安装高度是多少?消防箱的底边离地面是多少?求解
4人参与回答
-
纤劫忧
消防软管卷盘箱底边安装距地960毫米。消防软管卷盘箱底边安装距地960毫米。不要考虑消防箱离地高度,要考虑消火栓高度。规范规定消火栓出水口离地1.1米。通过这个要求来计算消防箱离地高度。比如消防箱进管孔中心离箱底15公分,将来安装消火栓后栓口大约比进管孔高15公分,110-15-15=80。那么这种消防箱安装高度需要80公分(箱底)。
-
游戏Or嘻
1、消防箱有不同尺寸,要根据不同的箱子来确定安装高度;2、可以确定的是消火栓栓口中心距地面1.1米;3、具体安装见04S202。
-
大海不可
消防箱的安装高度是根据箱体的型号来定的,但最终还是要按栓口标高1.100米来套。
1、单栓消火栓箱的标准型规格为800*650*240mm,箱底离地一般在85~88CM左右,也就是安装完成后栓口中心离箱底的距离在22~25CM,因为这个尺寸便于施工也方便今后开关操作。
2、双栓消火栓箱的尺寸有1200*700*240mm、也是按栓口中心离箱底的距离在22~25CM来套。
3、组合式消火栓箱单栓的规格有1500*700*240mm,双栓的规格有1800*700*240mm,还有其他的尺寸,组合式箱套尺寸时要按消火栓箱与灭火器的中间隔板来算。 -
侠义古道
进行消防喷淋管道的冲洗的措施如下:
1、喷洒管道试压完可连续做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量。排水管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。管网冲洗时应连续进行,当出口处水的颜色,透明度与入水口的颜色基本一至时方可结束。管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。冲洗合格后应将管内的水排除干净并及时办理验收手续。
2、当现场不能满足上水流量及排水条件时,应结合现场情况与设计协商解决。
相关问题
- 室外消防管道安装规范1个回答
- 消防支架安装规范3个回答
- 15s202消防箱尺寸与型号1个回答
- 什么是DDC控制器1个回答
- 消防设施安装需要有安装资质吗7个回答
- 工厂需安装多少灭火器5个回答
- 汽车需要安装灭火器吗3个回答
- 汽车有必要安装灭火器吗3个回答